樓主  發表于: 2018-12-21 11:08
各位老師,我想用USB轉485的線和三菱FX3SA422串口通訊,485端口這里的TX+ TX-怎么和PLC端8針圓口的接線哪?
我查到了PLC端的引腳是:1是RxD- ,2是RxD+,4是TxD+,7是TxD-,5是GND .
還需要做哪些設置哪?
電工+工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1637(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看電工+工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-21 11:23
三菱FX3SA 是rs422串口通訊,你接RS485的話需要一個轉接卡
樓主留言:
自己焊線改引腳不可以嗎
電工+工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1637(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看電工+工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-21 11:26
或者買根USB轉422的線,型號USB-sc09-FX
樓主留言:
必須用轉換的線嗎,不能自己焊線改引腳嗎