樓主  發表于: 2018-12-19 14:14
一個DC24V,15W的設備。
在斷電後,要能維持工作3秒。需要多大的電容??
如何計算呢??
njshenxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 225 點
下載積分: 113581 分
在線時間: 349(小時)
注冊時間: 2017-02-26
最后登錄: 2024-11-01
查看njshenxian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-22 21:42
這個問題是電子電路沒學好,電容的放電時間是tao=RC,根據這個來算,估算出電路等效電阻R來,再試下,差不多了。