feczhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 103 點
下載積分: 690 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2019-07-04
查看feczhou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-18 20:04
圖片:
配置: CPU  omron C200HE    輸入模塊1個 ,輸出模塊1個,模擬量模塊1個,通道旋鈕在1位。

故障現象:開機模擬量模塊報錯,ERR紅斷亮,但RUN燈也亮,PLC接收不到模擬輸入信號。將模擬量模塊旋鈕轉到0或者3,ERR燈熄燈,RUN燈正常,

但由于地址已變更,PLC依然收不到模擬輸入信號。

請各位高手幫忙解惑,倒底是什么原因選成ERR燈亮,為什么轉換通道后又正常?

謝謝!
北冥有漁
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 115 點
下載積分: 738 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-12-06
最后登錄: 2023-11-07
查看北冥有漁的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-21 14:07
沒用過這種系列的,按照CJ系列的來說,應該是組合單元內的單元號不能重復,修改單元號需要創建IO表或者直接讀取,有時還需要內部設置參數才能正常讀取。如果還不能解決的話直接找客服,這種問題找客服最合適了。