陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1828(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-01
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-18 16:38
我用MPI數據線,如附件圖片所示,用starter軟件連接西門子S120_CU310_DP變頻器,怎么搞都是連接不成功,提示如附件圖片所示,是不是驅動沒裝好?還是其他什么原因,這MPI的數據線的驅動去哪下載?該怎么樣才能連接成功呢?以讀取變頻器的參數設置。
  
  
專心學工控技術,請各位幫忙指教
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-18 17:57
這個適配器的驅動,在step7 5.4 sp5以上版本自帶了。s120走的dp通訊,你適配器插到plc了嗎?適配器支持你的dp總線的通訊速率嗎?
scout功能更強大,包含了starter軟件的。

這個控制器支持232串口通訊。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-19 19:39
引用
引用第5樓陳大圍于2018-12-19 10:51發表的  :

版主,我這個線是好的,連西門子的PLC沒問題的,我現在線是插在變頻器上的,就是用STARTER軟件連變頻器,怎么也通訊不上,不知道是什么原因。

s120點dp通訊口帶了24v電源了嗎?問你是否連接到plc,就是因為這個通訊適配器需要從plc接口取電的,你連接到s120了,你的適配器的mpi power usb指示燈亮了嗎?
這個適配器支持的通訊速率也不高的。

考慮走232口吧,s120帶了232串口的。
3樓  發表于: 2018-12-20 13:06
引用
引用第9樓陳大圍于2018-12-20 09:24發表的  :

連的時候mpi power usb指示燈都有亮的哦,走232串口的話,是串口線就可以吧,那選用的驅動到時該選用哪個?

普通的串口線的,手冊有講到的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。