一個CPU224XP的主機,帶著一個EM231的4路模擬量擴展模塊,端子什么也沒有接,監控AIW數據區怎么會有這么高的數值變化呢?224xp本機的2路模擬量不接線都顯示5000左右的數字值。EM231的模塊不接線,監控顯示7000多的數字值變化,這是怎么回事?

1. 奇怪的是,我用標定的儀表發出5V的標準信號給224XP的模擬量通道,通道會變成16000左右,證明采集數據還正常,把標定儀表設置為0V時,224xp采集的數字值是1000左右,不是應該是0嗎?
2. 同樣的方法,把5V接入到EM231的通道上,數字值到了20000多,證明轉換有問題?這是模塊壞了嗎?接入0V后,采集數字值還是7000多。我已經把負端和電源短接了,但是沒有效果,大家看,這是怎么回事?

這個EM231是壞了嗎?我加到9V時,采集的數字值就到了32000多了。怎么會有1V的差距,有點大啊.
wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 1783 點
下載積分: 2420 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2024-11-07
查看wanzhen2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-11 23:14
加信號隔離器試試,儀表是220V供電,還是24V供電,如果是220V供電的必須加信號隔離器進行隔離處理。