樓主  發表于: 2018-12-10 10:46
臺達PLC跟兩臺稱重儀表通訊,通訊一段時間后,其中一個表就讀不上來了。用的modubls 485通訊。請教下為什么,波特率設置低一點的話,PLC讀儀表稱重數據也會掉線,就是沒那么快掉線
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-10 12:18
試一下除低讀寫頻率,
試過讀寫頻率過快,從機死機的情況,
采用輪詢的,中間加一定的停止時間。
稱重儀表的采樣速率有些是比較低的。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-10 18:35
單獨一個表測試一下,
還是不行,叫廠家更換一個表。
單獨測試沒問題,只能加終端電阻,和磁環之類的試一下。