k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-11-05
查看k2416207的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-07 16:38
既要讀也要寫M點,好像不能直接控制,    這個M點除了 通信控制還受到到觸摸屏的控制,怎么實現 ,求思路 謝謝
mahuiyan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 197 點
下載積分: 820 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-01-15
查看mahuiyan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-08 14:05
modbus 不能讀寫M區  你可以換成V區 我4年前遇到和你一樣的問題
樓主留言:
好的