k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-11-05
查看k2416207的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-07 16:38
既要讀也要寫M點,好像不能直接控制,    這個M點除了 通信控制還受到到觸摸屏的控制,怎么實現 ,求思路 謝謝
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-04
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-08 10:29
例如,使用VW200傳輸數據,VW200=VB200+VB201。V200.X對應某個要讀寫的M,V200.X的常開觸頭控制M線圈。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-04
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-09 21:29
引用
可能是我說得不夠清楚   ,,我這里200PLC是作為從站       需要被主站讀寫   M0.0 -M0.7   而這個M0.0-M0.7除了通信可以控制   還受觸摸屏控制   現在問題是如果用V替代   例如把VB0 MOV MB0   那么當觸摸屏那端改變MB0的時候    MODBUS 還是讀取VB0 那么數據就不對了  還有如果改變VB0 那么整個MB0也被改變了     我現在需要的是位   就是改變M0.0 旁邊的M0.1本來是1還是1 是0還是0 不能改變  如果整個字傳輸過去  那么改變的就不是單單一個位了
我不得不說,你考慮問題有點死板。這個屬于并行控制,相當于有兩個按鈕同時控制。例如,主站寫從站VB100,從站VB100對應MB100,MB100.1控制MB200.1,觸摸屏控制MB120,MB120.1控制MB200.1,這樣就有兩個裝置同時控制MB200.1(可以考慮用邊沿觸發指令控制),MB200的數據轉存給從站的VB200,主站讀VB200的數據。讀和寫相互不干擾。