樓主  發表于: 2018-11-30 16:00
同樣的設置,同樣的程序,辦公室里面可以。安裝在現場就是不行。comm燈閃爍
型號cj2m cpu15 ,同一個型號,都用自帶的RS232串口,hostlink模式,串口設置完全一樣,辦公室那臺就可以,現場的就不行

區別有:
辦公室只有一臺裸PLC,但是現場有多個通訊模塊,下帶多個從PLC,不知道是否有差異
[ 此帖被ban523在2018-11-30 16:44重新編輯 ]
ban523
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 55 點
下載積分: 694 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2018-09-03
最后登錄: 2019-04-30
查看ban523的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-30 17:38
現場兩個PLC都不能通訊,只有離線的辦公室的可以
PLC串口設置都是一模一樣的,hostlink 其他默認
區別就是辦公室是一個裸PLC,現場的PLC帶了很多通訊模塊,下游還有很多個從PLC。
不知道是否是帶從PLC的原因。
ban523
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 55 點
下載積分: 694 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2018-09-03
最后登錄: 2019-04-30
查看ban523的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-01 12:47
引用
引用第2樓multiplas于2018-11-30 16:47發表的  :
你確認過現場的PLC放在辦公室可以用?確認下你的線,還有屏,還有CPU的調置單獨重一次

只要把現場的PLC拆下來就可以通訊,放在現場就是不行