一根鋁電纜,長度200米,經過了橋架,電纜井,現在是不定時跳開關,用搖表檢測電阻其中二根火線電阻為0,萬用表量有十多k電阻,估計是絕緣擊穿且碳化,剛才送電還沒跳,估計等下又會跳,大家有沒有好的辦法找故障點,請暢所欲言,謝謝
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-29 09:36
線路故障距離測量儀
項目、視覺、通訊QQ3515716