青空の夏
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 891 點
下載積分: 2994 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2018-03-26
最后登錄: 2024-12-28
查看青空の夏的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-23 20:31
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
二手市場淘來的Q系列PLC,用來學習。通電后CPU ERR燈一直常亮報警;
以為是CPU故障,換了一個,依舊報警。插上USB后系統自動安裝了不知名的驅動,
無法連接,手動強制安裝三菱專用驅動,顯示硬件與驅動不兼容(如圖),
rs232接口也不行(FX3UC正常連接)。以為是電腦問題,換了WIN10、WIN764與32位,
XP等5臺電腦嘗試連接,rs232接口也不行(FX3UC正常連接)。就是連接不上。請問各位大佬,
是否基板有問題?有知道的,麻煩告知下。謝謝你了!
[ 此帖被青空の夏在2018-11-24 13:48重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3025(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-03
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-24 20:38
三菱USB驅動顯示異常。如果是232口,找個支持串口的電腦,不需要另外安裝驅動。或者用usb轉232線轉接串口后再聯機看看。
樓主留言:
依舊沒有反應,懷疑基板壞了引起CPU故障
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(青空の夏) 真誠感謝!可還是不行!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。