dingfei021
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 101 點
下載積分: 1364 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-04-18
最后登錄: 2020-12-04
查看dingfei021的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-23 12:22
一個MODBUS RTU的設備 通過PLC RS指令發送給設備,讀取三個數據,但返回的第三組數據是0,通過串口監測發現實際數據不是0,這是什么問題?
發送指令是(0203000003CRC)
返回數據是(020306數據1 數據2數據3 CRC)
實際數據3非零,但PLC對應的寄存器都是0,
請教這是怎么問題?
[ 此帖被dingfei021在2018-11-23 12:50重新編輯 ]
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 3517 分
在線時間: 3809(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-24 21:42
讀錯地址,
地址偏移一位。40001的址址在PLC中是00,00,
更改一下地址看看讀出的數據是否正確
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/