az526357932
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2024-05-16
查看az526357932的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-17 21:46
三菱PLC和富士變頻通訊,串口調試軟件上面調試啟動和停止修改頻率都正常,把相同的數據寫到PLC能啟動停止,卻修改不了頻率。請大神幫幫忙。V信18750797127
zhengf1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 273 點
下載積分: 686 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2024-11-11
查看zhengf1989的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-19 15:14
在電腦上插上usb轉485的通訊線,然后和plc接好,打開modbus調試助手,驗證一下,plc發出來的報文是不是和之前modbus調試助手發的報文一樣。