樓主  發表于: 2018-11-09 08:24
現有一 量程0~-3000pa  4-20ma差壓變送器,使用200smartplc模擬量模塊讀取現場傳回來的數值,現場差壓變送器顯示789pa    而我的程序計算回來的卻是190pa,我程序內設置的最大量程為0,最小為-3000,模擬量最大27648,最小為5530,現場電流用表量過數值為20.9ma,超過20ma,這顯然不對勁,有沒有大神幫支個招。
wqing
向同行們學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 456 點
下載積分: 95895 分
在線時間: 622(小時)
注冊時間: 2008-10-08
最后登錄: 2024-11-24
查看wqing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-09 09:13
信號受干擾了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(早起鳥有蟲吃) 熱心助人!