PLC型號,臺達EH3 40點,私服臺達A2系列的,現在程序是手動前進后退,微調,回原點,兩路私服都沒有問題,就是進入自動流程以后,沒有動作,程序已經上傳,是否我這流程有問題,或者轉移條件有錯,還是脈沖指令和掃描時間的問題,希望各位大俠給小弟答疑解惑。
附件: 2sifu.zip (15 K) 下載次數:128
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
原旭朋
QQ6710897
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 276 點
下載積分: 109 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2018-07-31
最后登錄: 2024-10-07
查看原旭朋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-09 08:25
引用
引用第2樓雪花飄飄于2018-11-08 21:36發表的  :
這種寫法有問題。上電直接開始執行S0一直到后續S32等。

上電S0有電,只有M19給電才會啟動流程,
原旭朋
QQ6710897
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 276 點
下載積分: 109 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2018-07-31
最后登錄: 2024-10-07
查看原旭朋的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-09 15:57
圖片:
問題已解決,附解決辦法