藍葉風雪驕陽
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2019-07-29
查看藍葉風雪驕陽的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-31 14:38
圖片:
圖片:
有關如圖   根據報錯 D8422 的211錯誤  說是站號或者通訊參數的錯誤     但是反復檢查都覺得沒問題        
通訊參數(0c99         19200  8 N 2  )在RS 指令中的可以正常通訊 。 站號的問題當我儀器的是1站號而ADPRW中的是
1站號 是211錯誤  如果兩者的站號也不同也是一樣的錯誤 , 不明白什么回事  ?
有知道的到老方便直教一下 ,感激不盡
藍葉風雪驕陽
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2019-07-29
查看藍葉風雪驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-31 16:28
引用
引用第1樓Q02UCPU于2018-10-31 16:09發表的  :
ADPRW K7   這是7號站啊

你如果1號站是  ADPRW H1

我在ADPRW中的是7號站  通訊儀器的也是7號站
藍葉風雪驕陽
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 197 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2019-07-29
查看藍葉風雪驕陽的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-01 10:38
引用
引用第3樓twingo49于2018-10-31 17:11發表的  :
H0C99設定不對,b8~b11不可使用怎麼會出現 C,應該是 H0099或是H1099,看你是用232還是485

謝謝 已經解決   的確是通訊參數的問題   1099 可以  但是 1C99 也可以 不清楚為什么 ?    
但是我有一個問題  3U + 485bd  使用ADPRW 為什么不可以使用    設置通道2 也不可以使用