有關如圖   根據報錯 D8422 的211錯誤  說是站號或者通訊參數的錯誤     但是反復檢查都覺得沒問題        
通訊參數(0c99         19200  8 N 2  )在RS 指令中的可以正常通訊 。 站號的問題當我儀器的是1站號而ADPRW中的是
1站號 是211錯誤  如果兩者的站號也不同也是一樣的錯誤 , 不明白什么回事  ?
有知道的到老方便直教一下 ,感激不盡
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-31 16:09
ADPRW K7   這是7號站啊

你如果1號站是  ADPRW H1
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(18306677573) 好貼好貼!
  • 下載積分:+2(藍葉風雪驕陽) 真誠感謝!
  • 打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫
    互相幫助,共同進步
    菜鳥入行
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1381 個
    工控威望: 1557 點
    下載積分: 3686 分
    在線時間: 177(小時)
    注冊時間: 2017-09-01
    最后登錄: 2024-06-11
    查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-11-01 17:22
    引用
    引用第4樓藍葉風雪驕陽于2018-11-01 10:38發表的  :

    謝謝 已經解決   的確是通訊參數的問題   1099 可以  但是 1C99 也可以 不清楚為什么 ?    
    但是我有一個問題  3U + 485bd  使用ADPRW 為什么不可以使用    設置通道2 也不可以使用


    如果485BD的時候,那485ADP就是CH2

    CH2的參數設置和CH1有區別