有關如圖   根據報錯 D8422 的211錯誤  說是站號或者通訊參數的錯誤     但是反復檢查都覺得沒問題        
通訊參數(0c99         19200  8 N 2  )在RS 指令中的可以正常通訊 。 站號的問題當我儀器的是1站號而ADPRW中的是
1站號 是211錯誤  如果兩者的站號也不同也是一樣的錯誤 , 不明白什么回事  ?
有知道的到老方便直教一下 ,感激不盡
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22515 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-11-07
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-31 17:11
H0C99設定不對,b8~b11不可使用怎麼會出現 C,應該是 H0099或是H1099,看你是用232還是485
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(藍葉風雪驕陽) 真誠感謝!
    twingo49
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 559 個
    工控威望: 9134 點
    下載積分: 22515 分
    在線時間: 1019(小時)
    注冊時間: 2013-08-08
    最后登錄: 2024-11-07
    查看twingo49的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-11-01 11:11
    引用
    引用第4樓藍葉風雪驕陽于2018-11-01 10:38發表的  :

    謝謝 已經解決   的確是通訊參數的問題   1099 可以  但是 1C99 也可以 不清楚為什么 ?    
    但是我有一個問題  3U + 485bd  使用ADPRW 為什么不可以使用    設置通道2 也不可以使用

    ADPRW是485-ADP-MB專用指令