mbtglzz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 863 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2018-01-20
最后登錄: 2024-10-15
查看mbtglzz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-29 20:26
大家好 ,現有一臺包裝機,fx3u plc控制伺服電機作為移載,在移動過程中噴膠,程序就是以伺服當前位置的d8340和設定的噴膠開始位置和噴膠結束位置來控制噴膠電磁閥,大于開始位置小于結束位置輸出電磁閥。但是現在是噴膠位置不固定,有百分之10的概率會噴錯。后來在在比較程序那用了ref指令來立即刷新輸出,沒改善。有沒有好的建議
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 589 個
工控威望: 581 點
下載積分: 6879 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-31 10:18
噴膠輸送帶裝一個產品到達傳感器,再另加外接旋轉編碼器,傳感器觸發高速清零并計數,噴膠頭工作范圍即計數器的區間,如DHSCS D100 C253 Y0   再加一點DHSCR   D102 C253 Y0  ,則Y0會在D100計數值到D102計數值這一段區域有輸出,通過設定長度換算成對應的脈沖值就可以改變長度距離;第二種就是高速中斷,傳感器觸發清零,高速計數到達觸發中斷,中斷程序控制噴嘴停止