觸摸屏型號:威綸通TK6071IP
PLC型號:三菱PLC  FX3G系列
通訊線是觸摸屏和PLC的通訊線是9腳點通訊線


請教大神如何通過在觸摸屏中寫入變頻器的頻率,從而通過觸摸屏來控制變頻器頻率的。

見過有些人就是通過這根通訊線里的幾根線接到變頻器上的一些腳點上來控制的,他的原理是通過觸摸屏直接更改頻率嗎?不用通過PLC嗎?

另外怎么可以通過觸摸屏寫頻率到PLC。然后PLC輸出模擬量再到變頻器。

希望可以提供第一種直接觸摸屏控制變頻器的方法。


謝謝。。。
suegu2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 584 點
下載積分: 6619 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-08-28
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-05 08:34
樓主你不懂MODBUS通訊的話這個很難幾句話說明白的,建議先了解下變頻器的通訊協議(尤其是MODBUS,因為這個比較通用),觸摸屏其實很簡單,直接讀寫地址而已。
樓主留言:
好的,感謝,我按照你說的方法學習一下