az526357932
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2024-05-16
查看az526357932的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-25 18:41
大神們好,請教下我三菱PLC和三菱變頻器自由口通訊沒通訊上買了個USB轉485轉接頭調試該怎么接線?
   USB轉485接線端:T/R+ T/R- RXD+ RXD-
   三菱變頻器PU口端:RDA+ SDB- SDA+ RDB-  對應變頻器接收+ 發送- 發送+ 接收-
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-27 17:22
1、T/R+和T/R-是發送端,分別接變頻器的接收端RDA和RDB。RXD+和RXD-是接收端,分別接變頻器的發送端SDA和SDB。
2、正確接好線路只表示做對了其中一個步驟,沒有編寫好正確的程序,是看不到收發指示燈的閃爍,也就是你說的,看不到有什么反應!
3、要想編寫好通信程序,不僅得熟悉變頻器的通信協議(三菱專用協議或MODBUS-RTU協議),還要會正確使用RS指令。
4、我不知道你使用的哪種PLC,有些PLC的通信端口是RS422,有些是RS232,有些是RS485。