PLC是歐姆龍CP1H,安川伺服,如圖所示,plc用ACC指令恒速連續空轉,監視伺服反饋速度有較大波動,請問這個是什么原因造成的?驅動器、電機、PLC換過新的,沒問題,線路都重接過,沒問題,是不是干擾問題?從哪下手查,知道的討論討論,謝謝
附件: 安川伺服.zip (1118 K) 下載次數:80
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
5-power
這個行業不好混
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-26 09:21
伺服型號:SGD7S-5R5A00A002,脈沖就是普通的脈沖+方向控制,不是總線方式
引用
引用第1樓安川周周于2018-10-25 15:26發表的  :
你的安川伺服是什么型號呀?脈沖模擬量輸入型?還是M2M3總線通訊型?
5-power
這個行業不好混
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-28 09:18
找到問題了,是伺服I/O屏蔽的原因,謝謝各位