334098531
螺絲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 239 點
下載積分: 645 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2013-05-25
最后登錄: 2024-09-10
查看334098531的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-21 10:43

工友們:
       有幾臺三菱觸摸屏是GT16, GOT1000 和PLC串口通訊,想用softgot1000遠程觸摸屏?
   觸摸屏上設置需要哪些設置。恐x謝!
安徽合肥
lx1421967
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 187 點
下載積分: 2564 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2018-01-18
最后登錄: 2023-03-29
查看lx1421967的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-22 13:14
GT16的屏帶網口,將所有屏接到一個交換機,再連接到PC上,
GOT設置:
1、啟用網關功能,設置IP(3臺IP不同),
2、往GOT下載工程,勾選上連接器設置和擴展功能里面的SoftGot鏈接功能;
3、SoftGot通訊設置,選擇Ethernet->GOT,鏈接里面設置GOT的IP,
有多個GOT需監控,就需要啟動多個SoftGot1000軟件
樓主留言:
感謝,目前已經連接了機臺,可以遠程,但是有一個問題,用電腦Ping 遠程觸摸屏IP,ping不通,但是一開始是連接通訊OK的?
這個是觸摸屏設置問題嗎?

目前問題是通訊不穩定,哎!絕望!
  觸摸屏參數能否參考一下,謝謝!
描述:softgot設置圖片
附件: GOT操作手冊.rar (1709 K) 下載次數:88
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯