樓主  發表于: 2018-09-30 14:09
第一次用伺服,模塊QD75MH2,回原點程序?001送到對應軸的G1500里,然后電機往原點方向移動,到了原點開關也不停繼續走,當前位置也不清0,會是什么原因導致，原點開關信號監控正常。
謝謝
yunmengpeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 161 點
下載積分: 603 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2013-08-15
最后登錄: 2024-09-14
查看yunmengpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-30 14:19
原點回歸方式,方向,速度都設了,有一個參數是原點地址設的是0,這個當前位置為0且原點開關有信號這樣才行嗎?電機才停下嗎?
yunmengpeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 161 點
下載積分: 603 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2013-08-15
最后登錄: 2024-09-14
查看yunmengpeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-03 10:00
謝謝,找到原因了,控制模塊外部輸入公共線配柜子的沒給接