cwz00205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 126 點
下載積分: 648 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-09-24
最后登錄: 2024-11-16
查看cwz00205的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-29 09:42
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
希望哪位兄弟指點下,這個應該怎么寫!
補充:
M19為常數0或者1,怎么使氣缸在M19=1時往前推完回來,M19=0時不動!
[ 此帖被cwz00205在2018-09-29 21:04重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-29 09:46
在編程手冊上查如下指令,可用到

SFTR  位右移
SFTL  位左移
WSFR  字右移
WSFL  字左移

以前我用過的是字右移這種,K1代表有問題,K0代表良好。 檢測信號的X用上升沿。

不良品被檢測到后,再隔20次后,被彈出。
樓主留言:
好的 我找手冊看了試下
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水