2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-10-27
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-20 08:44
網上說等電位連接,說了一大堆,我沒看明白,大致意思是把設備能導電部分通過導線連接到一個銅牌上
再將銅排接地,
那這跟普通的接地裝置一樣嗎,正常接地保護,也是把所有能導電的部分,連接都地線端子上,最后接地,
干嘛又叫等電位連接呢。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 27015 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-04 20:52
第一個開關電源輸出的是DC 24V 第二個開關電源輸出的是DC 23.8V
假如你用萬用表一表筆打第一個開關電源的DC-  另一表筆打第二個開關電源的DC- ,此時萬用表顯示0.1V 這0.1V就是電位差,
如果你把二個開關電源的DC-連起來,再用萬用表量,此時第一個開關電源的DC-第二個開關電源的DC-就是等電位,再用用萬用表一表筆打第一個開關電源的DC-  另一表筆打第二個開關電源的DC- ,此時萬用表顯示的是0.0V
自動化單機,生產線,項目編程調試!