zengchangbao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 113 點
下載積分: 524 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-05-30
最后登錄: 2024-06-14
查看zengchangbao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-11 18:57
塊是FX3U-4AD-ADP 電流輸入特性是4-20ma對應數字量0-1600     壓力變送器是4-20ma 0-40Mpa    用SCL指令使其匹配后誤差太多,實際壓力1MPA對應數字量22;請教各位老師應該怎樣修正?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-17 16:44
照你敘述的來推算
1Mpa應該是40才對
若是1Mpa是22
那麼滿刻度40Mpa也才880
這樣不是感測器有問題就是你用來量測實際值的儀表有問題

若你的感測器有非線性的狀態
而用SCL可以考慮多點成曲線
不一定要用兩點一線
例如
1MPA=22
2MPA=53
3MPA=120
一直到40MPA