chriswang
天道酬勤
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 801 點
下載積分: 1078 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2018-02-26
最后登錄: 2024-11-24
查看chriswang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-07 11:20
如題,脈沖觸發時步進轉一下就不動,用dplsy K2000 K0 Y0 測試的,用的東方24v步進電機
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1028 個
工控威望: 1851 點
下載積分: 269 分
在線時間: 1131(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-31
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-07 11:48
靠燈判斷脈沖是不可靠的,用示波器打脈沖端口是最可靠的,你的頻率,幅值,有無干擾等等,一清二楚。
你先檢測下你的線有沒錯,接線牢固不,驅動器有沒亮紅燈報錯,還有電機不要帶負載,驅動細分是否太小,看你2000的頻率你把細分撥到3200試試
Your happiness is everything.