樓主  發表于: 2018-08-30 16:20
松下伺服電機,公司為了省錢,控制驅動器的供電220V是用個1P的空氣開關,只斷開火線,請問下這樣會有危險嗎?有時候甚至一個空開同時控制3個驅動器,這樣會不會有問題。有一次松下伺服驅動燒了好幾個,根據現場情況反映是零線段了,現在供電是3相5線制。請問下松下伺服驅動是不是用2P的空氣開關斷開供電比較好
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 2068 點
下載積分: 2717 分
在線時間: 2231(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-04 08:58
是為了省錢用1p空開嗎,厲害。
樓主留言:
公司以前好多設備都是用1P空開斷開火線,我就覺得有點搞笑,不過也不敢提出來有問題,怕得罪人,F(xiàn)在也是按著前面的圖紙做設計,而且這邊三相也不用相序保護器,很多都是部門2把手弄得規定,提出來怕得罪人