樓主  發表于: 2018-08-27 14:11
LD X1 ALT M100 “交替輸出”X1為暫停按鈕,每按一次M100在0、1之間交替

然后

每個輸出線圈的前端串聯 ANI M100,就起到暫停作用了。



LD X0 OUT M8034

當X0為1時,M8034為1,所有輸出禁止!拜敵隼^電器線圈斷電”

但是X0為0時,M8034為0,輸出禁止恢復。
hulianxin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 271 點
下載積分: 815 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-11-16
最后登錄: 2024-08-09
查看hulianxin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-16 17:49
用跳轉指令。