一.描述:
西門子1200控制V90PN伺服回原點碰到極限不自動返回:
1.工藝對象控制,組態里已勾選硬件限位開關,設置了變量,回原點也已選了允許硬限位開關自動翻轉
2.JOG中碰到極限,消除報警不可繼續手動反轉操作,回原點碰到極限也不自動返回。

二.解決過程:
極限開關相互反一下,調個位置,還是不行。

三結果:

昨天不知道搞了哪邊,回原點噴到正負極限可以自動返回極限搜索了,最騷的就是這個,不知道問題點怎么解決的
可是JOG碰到極限還是會報警,消不掉,需要重啟伺服
繼續討論。。。。。
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-23 10:36
引用
引用第2樓3462528于2018-08-23 09:50發表的  :
也碰到同樣的問題,樓上說找西門子技術人員就算了吧,他們那有時間理我們這些小人物。有大神可以分享下

解決了的話再回來賜教唄。。。。
技術人員,有的厲害,有的一句話就知道他會不會。。。。還是要靠自己鉆研
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-24 08:51
繼續請教