描述:程序部分截圖
圖片:
最近改造鏜床,用的FX2N-80MR,程序中自動部分用的步進指令,在S3里SET Y0 但是轉移到S4時Y0就沒有輸出了,難道步進指令理解出錯了嗎,怎么保持Y0有輸出,求大神解惑
lushushan123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 336 點
下載積分: 974 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-06-30
最后登錄: 2024-10-21
查看lushushan123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-23 12:46
set  出去也有效    外面有RST?  仔細檢查程序