sszhen-hua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 453 點
下載積分: 870 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-12-11
查看sszhen-hua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-22 09:00
三菱FX3U發脈沖問題,邊發脈邊改變脈沖數,有哪種方法可實現,假如我要發K10000個脈沖,走了K5000個,有一個紅外光電開關碰到一個物體,要清零D8340,再走剩下K5000或者大于小于K5000的任何數據,目前只斷開一次執行條件,清零D8340,傳送一個脈沖數給到執行指令(DDRVA),假如不斷開執行條,只能走中斷傳送剩下的(K5000)數據給D8340,最后還是要走完K10000個脈沖數,只保證后面一次傳送的脈沖數即可。用在送料計長度,送鋁塑膜上,謝謝大俠們幫忙。
附件: 16.rar (175 K) 下載次數:108
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
niujulin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1732 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2024-08-28
查看niujulin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-25 20:17
FX的必須停止脈沖輸出一周期后重新開始輸出脈沖才會執行更新的數據。
我現在正在做一個定位,整個定位需要2個速度完成,也想使用樓上的方法,但是仔細看了說明書,用DRVI感覺不能實現。斷開后定位脈沖就不對了。調試時用DRVA試試不知是否可行。
樓主留言:
可以用DRVA,要走中斷,中間也要停一下,0.1S