大家好!最近做了一臺整形設備,伺服用的三菱的,一開始沒發現問題,到客戶那邊,調試壓鑄產品,開始認為是產品變形量大;
后來測試讓伺服不停的倆個位置來回定位
每次定位的位置發生變化,發現每次的定位的位置都往一個方向增加,有多有少,連續30次發現與原來的定位位置差了10mm
這種問題,一般都是設備受到干擾導致;
讓設備接地,所有能接地的都接了,讓0V接地;
設備旁邊有一臺大的壓鑄機,離的很近;是不是受干擾了?
大家分析一下;
雨落櫻花
好吃懶作
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 122 點
下載積分: 307 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2024-10-18
查看雨落櫻花的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-29 09:37
檢查下伺服接受的脈沖是否和PLC發送的脈沖一致(伺服有對應的接受脈沖監控參數)
若脈沖一致,檢查機械部分是否有間隙
脈沖不一致的話,一般都是信號干擾導致,除接地接線規范,可以在脈沖接受端加個共模電感試試。