自成王道
但行好事,莫問前程。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 522 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2018-07-16
最后登錄: 2024-06-14
查看自成王道的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-18 15:49
                         我這邊的情況是這樣的,PLC與變頻之前通訊會分3類;

            第一類是通過觸摸屏給PLC寫數據然后通過485發送給變頻(寫頻率,故障復位功能),以及現在操作者通過按鈕給PLC指令也寫到變頻中;
            第二類是設備通過傳感器感應到信號由PLC接收再給變頻發通訊(多段速以及啟停功能);
            第三類是PLC讀取變頻的信息(頻率以及狀態);


            現場的情況是這樣,設備正常運行,一直讀取變頻信息,然后觸摸屏與現在按鈕,傳感器感應到信息必須完整穩定的發送到變頻中,
如果說我正在讀取變頻的信息,突然感應到了設備傳感器的信息,這時候雖說PLC知道了信息,可發不出去,如果說PLC讀取完了變頻的信息之后,傳感器
來的信號已經沒了,那不就是說這次傳感器的信號失效了,這樣就會出事故。
            不知道大家聽明白沒有,我的意思是說如果變頻正在發送數據或者讀取數據的時候,如果巧了別的信號來了也要要求寫數據,這樣就可能導致后來的
信號失效了,或者傳輸有錯誤,怎樣個邏輯能讓每次發送接收數據的時候穩定完整啊.



            我第一次用的方法是如果設備的傳感器或者現場的按鈕來按時,停止讀取信息,然后信號給到PLC的時候加個延時,讓讀取信息有個逾時。可這樣也
會有小bug,如果現場的按鈕以及傳感器的信號又巧了兩個同時來了(如果說變頻挺多20多臺,每臺傳輸的數據也很多),怎樣讓PLC接收信號的時候來一
個信號排隊的問題,就是說先來后到,這個邏輯就沒弄清,如果有高手看到的話指點指點吧
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-12-20
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-18 16:15
http://melville4.com/read-gktid-1634725.html
樓主留言:
謝謝,我去看下