工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 13848 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-10-31
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-17 15:46
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請教下圖中的fx3u-4ad-tc-adp模塊,我看手冊說J-type 端子不接線就是k型熱電偶,還有3和四通道短接了是不是代表不使用抗干擾?這個模塊設置k型熱電偶和攝氏度把m8261.m8260置off是吧?偶直接讀取d8260就是測量值了?
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 13848 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-10-31
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-17 16:07
引用
引用第1樓Q02UCPU于2018-08-17 15:54發表的  :
對的。

J-TYPE只有使用J型熱電偶的時候才接線。

那個置OFF都不用管,因為不管就是OFF
.......

還有我想問下,如果模塊壞了,plc加密我不項修改程序直接換模塊接好線直接就能用是吧?
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 13848 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-10-31
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-18 13:37
今天用了4ad-tc-adp,這個模塊真好用,直接讀數據