如題,許多工程師都是直接將安全光柵接到PLC,一些要求比較嚴格的場合都是將光柵接到安全繼電器再接入PLC的,你們一般都是怎么接的呢?
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1283 個
工控威望: 7633 點
下載積分: 1313 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-31
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-14 18:00
國內部分人遵循的是能用即可,所以你看到直接進PLC點,
就拿西門子系統舉例,以往標準做法是進安全繼電器,通過安全繼電器切斷供電,現在有了profine以及安全PLCt,光柵直接進安全I(xiàn)O模塊,再編寫安全程序控制供電。 比以往的要省事,簡單。