k2416207
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 944 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2024-12-31
查看k2416207的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-08 18:00
今天幫客戶處理一個MODBUS通信問題,西門子200PLC,英威騰CHE100變頻器,程序?qū)懞,怎么也通信不上,監控報文,報文沒有問題,變頻器的 波特率  校驗位   數據位  停止位 檢測了N遍都沒有問題,懷疑通信口有問題,換了個變頻器還是一樣,折騰了幾小時,回歸手冊發現手冊沒有介紹10功能碼,難道不支持多線圈通信,然后程序改一下讀寫單個線圈果然好了,,?偨Y(jié):遇見問題的時候還是得多看手冊吶,不能想當然。
本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:+5(ymmfa) 感謝分享!
    有丶不同
    時間依舊不緊不慢走著,帶上誰丟下誰都是不知不覺、無可奈何。
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 160 點
    下載積分: 3840 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2018-07-28
    最后登錄: 2024-12-29
    查看有丶不同的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-08-23 14:12
    總結:遇見問題的時候還是得多看手冊吶,不能想當然
    成熟,穩重,貴在堅持。。。