歐姆龍PLC使用PLS2進行定位,到達位置時停止脈沖輸出,就搞不懂PLC是怎么知道位置到了,像三菱PLC的位置都是直接寫在指令里的,那歐姆龍的位置在哪定義???
一直搞不懂,求大俠幫忙解惑。。
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-12-11
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-28 10:55
有對應的A寄存器,使用對應通道的A寄存器就可以了