zhaochen
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 57 點
下載積分: 990 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-07-06
最后登錄: 2018-09-14
查看zhaochen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-26 10:56
新購的三相穩壓器設備不送電時穩壓器輸出三相線電壓都是220左右,設備開啟后穩壓器輸出兩項變成200V什么原因
814382100
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 724 點
下載積分: 1859 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2016-10-29
最后登錄: 2024-10-22
查看814382100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-26 15:37
功率不夠也有可能市電的不穩定也會造成算一下負載功率不就知道了
樓主留言:
穩壓器功率20,設備不到10KW