我用FX3G PLC 把8348和8349用MOV傳送出來,8349正常,8348是個很大的值。再用MOV傳值時,8349減速設置的值無效,但會還會影響8348的值不知道怎么回事,??有沒有大神知道的
fgh1991
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 90 點
下載積分: 473 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2020-01-09
查看fgh1991的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-23 22:33
引用
引用第1樓遇上方知有于2018-07-23 21:51發表的  :
建議看手冊,上面寫的很清楚的

看過手冊的 ,里面就只有簡單的提到8348 和8349是加減速時間
fgh1991
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 90 點
下載積分: 473 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2020-01-09
查看fgh1991的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-24 21:56
引用
引用第3樓john42tw于2018-07-24 08:10發表的  :
應該是受到其他設定影響

例如:
MOV  寫成 DMOV

.......


確實和十六位 三十二位有關,把顯示值改為16位正常了。再請教下,16位的數值用32位表達會有異常嗎?為什么減速時間沒問題呢?
fgh1991
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 90 點
下載積分: 473 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2020-01-09
查看fgh1991的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-25 22:45
引用
引用第6樓john42tw于2018-07-25 08:20發表的  :

沒看到設定,不知道。
但推測:
1.D3847 被設定到,影響D3848
2.D3848被設定32位,第16位符號被當成數字。
.......