現有一設備需升級,配置如下:  300CPU:315-2DP;AI8X2;DI32X2;DO32X3;DP/DP Couplerx2;

CPU的兩路DP口已從站占用了,F(xiàn)需加裝以太網模塊,請教各位老師給點意見,需增加那些硬件?如何配置?
每天只要小小一步都是在進步!
w45062099
多做事,少說話!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 449 點
下載積分: 1291 分
在線時間: 1044(小時)
注冊時間: 2014-10-23
最后登錄: 2024-11-05
查看w45062099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-20 09:15
自己頂一下別沉了!
每天只要小小一步都是在進步!
w45062099
多做事,少說話!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 449 點
下載積分: 1291 分
在線時間: 1044(小時)
注冊時間: 2014-10-23
最后登錄: 2024-11-05
查看w45062099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-20 10:59
引用
引用第2樓hmilydyk于2018-07-20 10:57發表的  :
更換帶以太網接口的PLC cup

老師傅,有沒有不用換CPU的方案?
每天只要小小一步都是在進步!
w45062099
多做事,少說話!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 449 點
下載積分: 1291 分
在線時間: 1044(小時)
注冊時間: 2014-10-23
最后登錄: 2024-11-05
查看w45062099的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-20 11:57
引用
引用第4樓wwcwwc于2018-07-20 11:25發表的  :
西門子以機動、靈魂的應用,給客戶充分的自由空間,充分考慮客戶的方方面面。有一點做廣告的意思了,
幾個方案可以參考:
1)將cpu變更為315-pn/dp
2)如果cpu已經訂購了,那么只能添加cp343-1系列模塊,cpu一個導軌最大模塊擴展數8個。

感謝指導,CPU已經買了,只能加以太網模塊了!