張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-19 15:36
S7 1200/1500 PN以太網連接控制V90 PN伺服。有兩種方式,1工藝對象添加設置,使用工藝指令Motion  control 來控制。2通過FB284 功能塊控制。

我現在學習中用的FB284,調試過程中遇到了一些問題:
1.JOG速度、回原點速度不可在觸摸屏做變量設置,需在驅動器里寫死,感覺不人性化,有沒有什么其他方法?
2.回原點,碰到正負極限之后的運動方式,供應商告訴我要在程序里做禁止運行,不能實現碰到極限反向運動繼續尋找原點,三菱
FX3U都可以實現,還是說 我的方式不對?

因為第一次用西門子做三個軸項目,還不是很懂,請教一下最好選哪種控制方式,兩者在控制效果上一般選哪個?
謝謝
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-20 16:58
引用
引用第2樓湛藍小爾于2018-07-19 16:43發表的  :

我用的MC,但我認為FB284應該更好用的,不然,沒必要再推出這個庫指令了,
可以的,到達極限位置,反轉,至原點。你看組態里,是不是,有個操作,到達極限位置,反轉,會原點。

MC是可以實現碰到極限反轉運動的,284沒找到組態
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-02 08:47
引用
引用第7樓huangfajia于2018-08-01 12:17發表的  :
我做的項目是帶三個V90PN,用的FB284,感覺挺方便的 [attachment=224425]  [attachment=224426]  [attachment=224427]

可否發我一下案例,哈哈