ludongji151
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 81 點
下載積分: 738 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-04-22
最后登錄: 2018-08-03
查看ludongji151的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-16 21:16
用海泰克5610T與S7-200SMART做項目,做歷史警報時,當PLC發出報警時,觸摸屏顯示出   報警文字及時間,但過幾分鐘后,警報文字自動消失,為什么?求救!
jiangzhiyong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 158 點
下載積分: 616 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-03-26
最后登錄: 2024-11-12
查看jiangzhiyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-16 21:49
查看控制區和狀態區數據寄存器有沒有被占用。以三菱PLC為例:如控制區是D0 長度為6 那就要查看D1-D5里面的寄存器是否使用過或者寫入別的數值。D0是控制畫面的寄存器  D1是曲線及其它功能觸發及清除標志。你這警報自動清除肯定是觸發了D1或者D2的標志位。實在找不出來把控制區和狀態區參數刪除即可解決問題。具體你看一下海泰克電子檔說明書。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ludongji151) 真誠感謝!
    jiangzhiyong
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 82 個
    工控威望: 158 點
    下載積分: 616 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2010-03-26
    最后登錄: 2024-11-12
    查看jiangzhiyong的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-07-16 21:52
    還有你這警報畫面怎么沒有選擇是哪個畫面?