sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-16 16:35
請問各位前輩
程式中用Timx時要觸發抓取資料
但使用timx時一段時間,如5分鐘總是多個1秒出來
因用Timx時程式感覺有周期問題,
時間要抓的最小單位為0.1秒作累加
若使用周期計時Task,有具體做法給小弟參考?

目前使用觸摸屏的作法解決,
但以后若換了觸摸屏又得研究觸摸屏的使用
若PLC使用周期Task,來周期計時有具體做法?
編號及輸出要如何使用
PLC目前使用CP1H或CP1E

查到周期Task編號有4與14
只是時間周期到要如何處發使用

14:重置后開始
4:不重置便開始
[ 此帖被sunnykmc在2018-07-16 17:22重新編輯 ]
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 221 點
下載積分: 54597 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2017-05-14
最后登錄: 2024-08-12
查看廖俊斌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-17 21:35
可以使用系統0.1,0.02時鐘脈沖和計數器配合做成計時器。斷電保持,還穩定。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sunnykmc) 真誠感謝!
    廖俊斌
    技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 123 個
    工控威望: 221 點
    下載積分: 54597 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2017-05-14
    最后登錄: 2024-08-12
    查看廖俊斌的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-09-21 14:55
    使用0.02的系統脈沖啊,這還不夠快?
    廖俊斌
    技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 123 個
    工控威望: 221 點
    下載積分: 54597 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2017-05-14
    最后登錄: 2024-08-12
    查看廖俊斌的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-09-21 15:30
    引用
    引用第7樓sunnykmc于2018-09-21 15:02發表的  :


    目前是卡PLC掃描周期的問題
    約5分鐘出現延遞1秒

    .......



    那你可以嘗試使用高速,超高速計時器;蛘呤褂枚〞r中斷,定時中斷不受掃描周期的影響。