三菱MR-JE-300A的驅動器和HG-SN302J-S100的伺服電機。
位置模式,電機停下來就一直來回晃動個不停,自動調諧1,自動調諧2,還有MR-configurator2里的一鍵式調整也試過了,但是停下來就是來回晃個不停。
沒遇到過這種情況,之前的一般自動調諧都沒問題的。
跟PLC輸出的脈沖沒關系,用MR-configurator2里的JOG動也一樣,動正常動,停下來就來回晃。
機械結構是伺服電機用皮帶帶了幾個輥筒。
還望高手大神前來指點指點該怎么調增益,按照網上說的調了調沒多大作用感覺。
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
biaogege520
清晨的風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 346 點
下載積分: 263 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2024-10-16
查看biaogege520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-16 15:56
把剛性調大一點,默認16調到24左右,如果還是抖動就是慣性導致的,建議加個減速機,我剛好做一個項目碰到這個情況。