樓主  發表于: 2018-07-12 11:07
拋丸機拋頭電機11KW,接觸器型號是CJX2-3210,斷路器型號是DZ108-32。用接觸器直接控制電機,一次運行時間在30分鐘到1小時,經常造成接觸器觸點粘連后彈不上來,或者斷路器燒壞一路不通缺相,除了加變頻器外,大神們有什么辦法能解決此問題
工控大學徒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 145 點
下載積分: 13621 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2019-05-18
查看工控大學徒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-13 11:37
測量電機的三相電阻跟電流,看是不是平衡,接觸器跟空開加到50A,用手摸下電機外殼的溫度是否均勻,我曾遇到過拋丸機電機轉子斷條的,也是開不了多久燒接觸器觸點。