樓主  發表于: 2018-07-11 19:21
用伺服電機控制一個油泵帶動油缸伸縮,等到位后,伺服停止轉動,但是此時伺服仍然有電流用來保持不動,這個對我來說沒什么用,我此時可否直接將電源斷掉,減小發熱省電,就算伺服斷電后有點轉動都沒關系,等到要用的時候再啟動伺服,大概每分鐘啟動一次,這樣會不會燒掉伺服?
suixiangjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 493 點
下載積分: 1744 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2018-06-20
最后登錄: 2020-09-08
查看suixiangjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-12 10:04
我覺得沒必要吧!你這一分鐘啟停一次對驅動器和電機都有很大的影響