zeng0jian7
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 92 點
下載積分: 486 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2018-05-22
最后登錄: 2018-11-30
查看zeng0jian7的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-11 19:21
用伺服電機控制一個油泵帶動油缸伸縮,等到位后,伺服停止轉動,但是此時伺服仍然有電流用來保持不動,這個對我來說沒什么用,我此時可否直接將電源斷掉,減小發熱省電,就算伺服斷電后有點轉動都沒關系,等到要用的時候再啟動伺服,大概每分鐘啟動一次,這樣會不會燒掉伺服?
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 986 點
下載積分: 603 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2024-08-29
查看龍海兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-12 10:31
首先,頻繁斷電肯定是不好的。其次要實現你的功能,只需要把伺服參數參數設置一下,就可以用手推動了,類似于抱閘力矩的一個參數。
走不完的自控之路