kungfunaki
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 48 點
下載積分: 678 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-06-21
最后登錄: 2018-07-16
查看kungfunaki的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-10 14:06




如圖所示,就是右邊的這個施耐德的  vigi ic65 ele

它電流相關的主要參數有兩個,一個是“額定電流”,一個是“剩余電流靈敏度”,

我就是想問下  它的這兩個值該怎么選呢?  “額定電流”應該與它旁邊的斷路器額定電流一樣嗎?如果旁邊的斷路器是63A,這個漏電保護器的額定電流也選63A,相應的,如果是斷路器是40A,那么漏保的額定電流也是40A,是這樣的嗎?

還有  “剩余電流靈敏度”又該怎么選呢?看到有30mA,300mA的等規格啊~

謝謝大家指教!